Ib is de (nominale)Bedrijfsstroom.
De stroom die je bij normaal gebruik maximaal zal KUNNEN vloeien.
De Ib bereken je aan de hand van het te verwachten vermogen.
Het te verwachten vermogen bereken je door alle aangesloten vermogens op te tellen (wasmachine oven lichtpunten etc), een gemiddeld vermogen nemen voor een contactdoos (200VA) en dat te vermenigvuldigen met een gelijktijdigheidsfactor (doorgaans 60%)
Als je het te verwachten vermogen weet dan kun je, als je de spanning weet en weet of het 1 of 3 fase is de Ib uitrekenen.
Ik ga het hele schema niet voor je doorspitten, maar de berekening op het schema klopt niet.
3 fase 220/400V kan ook niet.
Op je schema staat ook 60 Hz, dat heeft er verder niets mee te maken, maar doet me denken dat het niet in Europa is.
Max Gelijktijdig vermogen is 16754 VA Deel het door 400xV3 = bij mij ongeveer 25 Ampere en GEEN 33,nogwat.
@ton2303
De kookplaat is 4500VA, nooit alles tegelijk 100% bedrijf, dan mag je er vanuit gaan dat je dat met 16 Amper nog net red.