De bestaande kookplaat staat op twee fases, ik neem aan dat er een derde aanwezig is,
Mogelijk is hier wat verwarring ontstaan over een kookgroep waarbij er een dubbele 16A groep word gebruikt dat word ten onrechte ook wel eens 2 fase groep genoemd.
Als het werkelijk een 2 fase aansluiting is dan heb je namelijk 400V 16A en dat is 6400W
Een kookgroep is 2 x 230V en 2 X 16A. en 7360W
De kans dat je die kookplaat op 3 fasen kan aansluiten is klein, huishoudelijk kookplaten voor 3 fasen zijn zeldzaam.
De kans de je een kookplaat op 3 fase kan aansluiten is juist enorm groot. Vrijwel elke kookplaat is geschikt voor 230V 16A, 2 x 230V / 2 x16A en 3 fase gebruik. Waarbij je op 230V 16A maar beperkt vermogen en niet alle pitten kan gebruiken. In de kookplaat is elke pit apart uitgevoerd als een onafhankelijke 230V unit en kan je dus ook makkelijk via een paar doorverbindingen geschikt maken voor een bepaalde aansluiting.