Nogal wat reacties, laat ik proberen overal op te reageren
@mvdk: Nog nooit van een netwachter gehoord, eens kijken of dat van pas komt. Is inderdaad een grote villa, dus de 3x35A is niet overdreven.
@rew: Netbeheerder is op de hoogte, is al lange tijd de bestaande situatie sinds aankoop jaren geleden. Goed om de theoretische achtergrond ook te kennen.
@GJ_: Zo'n motor ga ik niet aansluiten voor zover ik weet, maar is in ieder geval 1 ding wat niet blij is dus.
@Toeternietoe: Warmtepomp heeft inderdaad detectie van 3 fase problemen en zal ook gewoon foutcodes geven (ook bij fasewissel). Echter wil liefst alsnog de warmtepomp niet in deze situatie brengen.
@meander/Toeternietoe: Bestaande verbruikers zijn o.a. 11kW fornuis, 3kW bad, 2kW elektrische vloerverwarming, 2kW voor wasmachine+droger samen, 2kW voor vaatwasser en 1.5kW pomp voor bewatering. Dat zijn de verbruikers die voor lange tijd aan kunnen staan. Daarnaast zitten er ook 2x4kW doorstroomverwarmers in 2 WCs. De 17kW van 3x25A kunnen we nu dus al bereiken, maar zeker met overstap naar warmtepomp (gasloos en ook voor koeling, redelijk groot) gaat 3x25A dat niet trekken. Om maar te zwijgen over de verdere toekomst waarin ik wellicht een elektrische auto wil kunnen opladen in de garage. Als ik even door blijf tellen kom ik in de toekomst misschien ook uit op 3x50A (zodat testman ze ook nog eens tegen kan komen ).
@testman: Deze aansluiting is waarschijnlijk in de originele situatie ook gebruikt om een 3 fase bronpomp aan te sturen. De pomp is er niet meer, maar het voetstuk en de 3 fase kabel er naartoe wel (net als de ster/driehoek schakelaar). Alhoewel de aansluiting bij tijd en wijlen wellicht soms wat overdreven was, zal het nu (of anders binnenkort) wel van pas komen. En indien de hoofdautomaten inderdaad losse automaten zijn helpt dat dus ook niet;)
Kan het nog een probleem zijn als een van de fases doorbrandt dat de 3-fase verbruikers alsnog spanning zullen leveren aan de zojuist doorgebrande fase? En daarmee dus zorgt voor problemen met de verbruikers op die fase?
En wat zijn jullie ervaringen trouwens met smelt en automaat hoofdzekering mbt aanloopstromen? Enexis geeft 35A smelt of 40A automaat voor dezelfde aansluiting, welke zou dan het beste overweg moeten kunnen met aanloopstromen?