Momenteel heb ik bij een project een lucht-waterpomp die vreemd gedrag vertoond.
Het systeem is enkelfasig, maximale opgenomen elektrisch volgens het typeplaatje is 21A. Alleen de compressor gebruikt ongeveer 13A de rest is de fan en de verwarmingselementen rond de compressor en leidingen.
De inschakelstroom kan echter 50 tot 70A zijn voor enkele secondes. Ik krijg het idee dat het startrelais dus blijft plakken. Deze hoge inschakelstromen zorgen ook voor spanningsdipjes. De netspanning is 230V maar kan inzakken tot 200V.
Eigenlijk wil ik een softstarter inbouwen zodat het geheel rustig opstart. Ik merk eigenlijk vooral dat als het koud is de compressor moeilijk start. We hebben nu een B25 automaat die we nog naar C25 kunnen upgraden. Echter de B25 klapt er nu met enige regelmaat uit.
Afstand tot transformator zal ongeveer 800 meter, 70mm2 aluminium en daarna 200 meter 10mm2 koper.