Leuze Reflexions-lichtschranke

Hallo,

Ik wil een PRK 25B van Leuze aansluiten, maar dit lukt me (nog) niet.
Kan iemand me helpen, aangeven wat ik verkeerd doe?
Ik heb 10-24 Volt DC op de plus en de min aangesloten. Het uitgaande signaal is max min of plus 2 Volt, echter ik wil hier een relais op
in laten schakelen of een lichtbron.

Bedankt voor het meedenken!

Groet,

Sine

Moderator

Welke exacte versie heb je?

Er staan vijf mogelijke uitvoeringen in de datasheet. (negen als je de aansluitmogelijheden mee telt)

Fijn dat je mee wilt denken.
Ik heb de Leuze PRK 25B/66-S12.

Groet,

Heb je ook gemeten tussen GND en uitgangssignaal?

Wij hadden dit afgelopen week ook dat we sensoren hadden die in de -/GND schakelen...
Waren we niet blij mee....

Domoticz en ESP8266, goede combo!!!
Sine

Moderator

Die heeft een geinverteerde push-pull uitgang, daar kun je zo ongeveer in iedere richting wat aan knopen.

Ofwel, de twee uitgangen wisselen tussen 12V en massa, eentje hoog bij detectie de andere laag en andersom.

Ok, dat wist ik niet, niet goed gekeken in de datasheet.....

Domoticz en ESP8266, goede combo!!!
mel

Golden Member

Dus schakelen tegen massa :)
Meest voorkomend.

u=ir betekent niet :U bent ingenieur..
GJ_

Moderator

Op 3 februari 2019 21:45:03 schreef Roches:
Heb je ook gemeten tussen GND en uitgangssignaal?

Dat is toch gebruikelijk in de beschaafde wereld? Vrijwel alle sensoren zijn PNP. De last komt normaal dus tussen uitgang en de min.

Sorry, ik had het verkeerd opgeschreven, ik bedoelde natuurlijk tussen PLUS en uitgangssignaal.... daar ging het bij ons mis...

Komt ervan als je een halve ochtend aan het zoeken bent geweest waarom de sensoren niet doen wat ze zouden moeten doen, op het laatst raak je in de war... Timeout…

Domoticz en ESP8266, goede combo!!!