Contactpunt in Frankrijk??

Op 3 april 2019 16:24:52 schreef willem van belgie:
Dat is overduidelijk toch: de dunste 5G6 kabel ooit gemaakt

Die zit dus hopelijk ook op mijn wandcontactdoos hehe

Op 3 april 2019 16:13:23 schreef Tidak Ada:
Ter indicatie, wat voor muntjes zijn dat? 2 of 5 Eurocent?

Dat ik daar niet aan gedacht heb. Nog ee keer terug naar de carwash. Dacht 5 cent, 50 centiemen heb ik sinds mensenheugnis niet meer gezien. Zit hier nu bij de autokeuring en die hebben allemaal CEE, geen updates dus.

Voor de geïnteresseerden:

Ik heb een meting laten verrichten aan het contactpunt:
- 3 Fase
- 380 Volt
- 20 Ampère

Ik kan nu de goede stekker kopen en een verdeler en mijn probleem is opgelost! Ik hoef geen dure gestabiliseerde aggregaat te huren.

Dank allen voor het meedenken en de hulp!

Shiptronic

Overleden

Zit er ook een Nul in? het aantal gaten wijst er wel op, toch wel fijn om te weten of je er ook 220 af kan halen.

Wie de vraag stelt, zal met het antwoord moeten leren leven.