Ik wil een transformator van 1kVA inschakelen met een voorschakelweerstand, welke dient als inschakelstroom begrenzer.
Na enige tijd wordt die weerstand overbrugd door een relais, zodat de transformator direct is verbonden met de 230Vac.
Nu had ik gedacht om over de schakelcontacten van dit relais een condensator te zetten om vonken te blussen, maar welke waarde moet ik daarvoor nemen.
En is die waarde enigszins kritisch of maakt dat niet zoveel uit?
Is een waarde van 10nF goed of 22nF, of juist minder?
Alvast dank voor uw reactie.