recent nog gehad dit, pand bijna opgeleverd, blijkt de netbeheerder geen aarde mee te leveren in de voeding. grens lag 600mtr verderop, voor die grens heb je wel aarding vanuit de netbeheerder. dat betekende dus aarding laten slaan. dit betrof een dikke voeding die werd opgesplitst naar een 20 woningen, dus meerdere aardpennen geslagen 30mtr diep.
overigens is een TT stelsel boven de 3x80A normaal, als je dus een eigen veld of trafo hebt. 3x80A max om op de wijkkabel nog erbij te mogen.
licht en kracht scheiden is al sinds 2005 niet meer, kasten met hoofdschakelaars voor licht en kracht apart zijn dus minstens 15 jaar oud intussen.
blij toe overigens, zoek maar een oude installatie uit met meerdere verdelers die ook allemaal nog eens L en K groepen hebben, dat een 230V wcd dus zowel L12 als K12 kan zijn. met een moderne kast is L12 de enige, K12 is dan zeker een krachtaansluiting.