Gaskookplaat

Van 1 gaspit werkt de vlambeveiliging niet meer. Wat te doen?

Wellicht is het thermo couple defect. Vervangen en klaar !

Mvg Oswald

Naar de reparateur ermee!

"We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them" - Albert Einstein
Tidak Ada

Golden Member

Dat moet TS toch zelf kunnen als horeca technicus ;)

Rommelige werkplek? In de natuur is wanorde de meest stabiele toestand; de entropie is dan maximaal. Het handhaven van "orde" kost daarom altijd energie. ----> TUBE COLLECTORS ASSOCIATION - †
mel

Golden Member

Wel een luxe ding dan.. Ik heb nog nooit gaskookplaten gezien die beveiligd waren...

u=ir betekent niet :U bent ingenieur..

Dan heb je alleen oude meuk gezien. Die beveiligingen zitten er al jaren op. Ook op de goedkopere apparaten (want zo duur was de mijne echte niet).

"We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them" - Albert Einstein

pas ook 1 gehad, gaskookplaat was al aangesloten, maar men kon het ding nog niet gebruiken zolang de perilexkabel voor de oven onder het fornuis niet was aangesloten, de beveiligings elektronica voor het fornuis zat van daaruit gevoed.

waar rook was, werkt nu iets niet meer
Tidak Ada

Golden Member

Met tondelstokken kan je hem ook aansteken hoor!

Die 230V aansluiting één of twee fasen is alleen voor de oven en de vonkontsteking.

Rommelige werkplek? In de natuur is wanorde de meest stabiele toestand; de entropie is dan maximaal. Het handhaven van "orde" kost daarom altijd energie. ----> TUBE COLLECTORS ASSOCIATION - †

niet zeker, tegenwoordig zit er ook vaker een 6uur max begrenzing op, dat je sudderpan niet droogkookt.

waar rook was, werkt nu iets niet meer

mogelijk bevind de thermokoppel zich niet goed in de vlam van de brander .
ik kom ook wel eens branders tegen met een klein gleufje voor een apart vlammetje die op de thermokoppel is gericht , mogelijk is de brander vuil en word de thermokoppel onvoldoende verwarmt .
thermokoppels gaan verhoudingsgewijs niet vaak kapot , maar kan wel natuurlijk.
nu is de vraag wat doet de brander beveiliging wel of niet ?
wil de brander niet blijven branden of blijft er gas stromen als de vlam is uitgewaaid ?
TS is daar niet duidelijk over

[Bericht gewijzigd door klaasy op maandag 24 juni 2019 10:22:20 (21%)

Volgens mij zitten er verontreinigingen in het gas, waardoor je soms koolstof klodders krijgt bij de verbranding ipv CO2 en water (damp). Die klodders op je thermokoppel en in de vlam branden relatief snel de hele thermokoppel aan gort. Dus afhankelijk van de gaskwaliteit zal dat snel of langzaam gebeuren. En die kwaliteit zal wel afhangen van de locatie.

[Bericht gewijzigd door rew op maandag 24 juni 2019 12:44:48 (20%)

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Als de vlambeveiliging niet werkt dan wordt de gastoevoer automatisch afgesloten als de knop losgelaten wordt. Mocht dat zo zijn dan is de thermokoppel defect en zal vervangen dienen te worden. Mocht het zo zijn dat de gaspit wel aan gaat maar het gas blijft stromen ook als er geen vlam aanwezig is dan is de betreffende kraan de oorzaak maar dat komt weinig voor. Het is wel zo dat er vuil in de bediening van de kraan kan ophopen waardoor de knop niet terug veert en daarmee het thermokoppel overruled.
@rew, aardgas is een zeer schone droge brandstof tenminste in Nederland wel maar in België kan dat wellicht anders zijn.

Laten we maar wachten op Katie....

Lucky Luke

Golden Member

Thermokoppel dat gewoon los zit kan ook nog, dat werkt ook niet.

Maar een heel aantal problemen kan verholpen worden door uit elkaar halen en weer in elkaar zetten. Zeker als je onderweg alles schoonmaakt waar je zonder demontage niet bij kan.

Eluke.nl | De mens onderscheid zich van (andere) dieren door o.a. complexe gereedschappen en bouwwerken te maken. Mens zijn is nerd zijn. Blijf Maken. (Of wordt, bijvoorbeeld, cultuurhistoricus)