Ik ben een race simulator aan het maken. Daarbij gebruik ik 4 stuks 230V 750W servoregelaars. Volgens de handleiding moeten er een netfilter, automaat/zekering en contactor tussen. Hier heb ik enkele vragen over. Ter info, de servoregelaars zullen met éénfase 230V aangesloten worden en het is een mobiele simulator met stekker. Dus het is niet duidelijk welke lijn fase is en welke nul.
- Omdat het om 4 servoregelaars gaat, leek het mij handig om een 4-polige NO contactor te nemen. Maar hoef ik daarmee alleen fase te schakelen, of moet ik ook nul schakelen met bijvoorbeeld een hulpcontactblok bovenop de contactor?
- Vergelijkbare vraag over de automaten. Is een éénpolige automaat voldoende of moet het een 1P+N type zijn of misschien 2P?
De contactor zal gebruikt worden als noodstop, daar komen de grote gele/rode knoppen aan te hangen. De automaten zijn uiteraard ook voor beveiliging per servo.
De automaten worden vóór de contactor aangesloten. Deze volgorde staat in vrijwel alle handleidingen en voorbeelden. Vandaar de keuze voor een 4-polige contactor. Als ik dit zou omkeren, dus de contactor vóór de automaten, dan zou ik één 2-polige contactor kunnen gebruiken. Wat is jullie mening hierover?