Voor een startup hebben we een magazijn dat 10 jaar heeft leeggestaan in gebruik genomen. Vroeger was daar een hoogspanningscabine (15kV) maar omdat er bij een inbraak ooit kabels zijn weggeknipt is die bij heropening niet meer terug in gebruik genomen. Momenteel wordt het magazijn van stroom voorzien door een 3*400V 63A aansluiting, dat is voldoende voor wat er nu aan activiteiten gebeurt. Er is een nieuwe verdeelkast met oa 300mA aardlekschakelaar geplaatst.
Ik heb de aardingsweerstand nagemeten, en die was 0,88 Ohm, uitstekend dus. Ik vermoed dat dit vroeger een TN-S netwerk was; wij gebruiken het nu eigenlijk als TT. Alles werkt naar behoren, al hebben we de voorbije jaren wel gemerkt dat de aardlekschakelaar regelmatig uitvalt, bv als we een kleine compressor of een ander geaard toestel opstarten. Maar ook lang niet altijd; het kan bv 10 keer goed gaan en de elfde keer vliegt de aardlekschakelaar eruit. Ook vorige huurders kloegen erover dat de aardlek er regelmatig uit ging, dus ik denk niet dat het specifiek aan ons gereedschap ligt Aardlek is al eens vervangen (door een B-type dit keer) dus ik denk niet dat het daaraan ligt.
Zou dat iets te maken kunnen hebben met de zeer lage aardingsweerstand? In principe zou dat niet mogen uitmaken, maar met een weerstand van minder dan 1 Ohm mag je niet veel spanning over de aarding hebben om al aan die 300 mA te komen.