Ik kan me best zo'n situatie voorstellen. Stel je hebt twee inbouwdozen rug aan rug, dunne, zachte muur. Beide inbouwdozen hebben een buis naar het lichtpunt in een centraaldoos. Dan is het heel verleidelijk om 5mtr bruine draad uit te sparen door een gaatje in beide dozen te maken, met een stukje buis zelfs. Dan heb je alleen maar een schakeldraad in de buis naar de lamp. Het hoort niet. Maar het zal vast wel gebeuren.
En wat betreft het probleem van TS: ik ben zelf een keer met een apparaatje naar De Ruiter in Bergschenhoek gestuurd. Ze gingen de hoogspanningscabines overnemen, want een eigen 2MW aansluiting. Maar ze hadden wat eigenaardige verschijnselen, computers die raar deden, en als computers raar gaan doen, dan voelen de mensen die er mee werken zich ook niet op hun gemak.
In de traforuimtes onder het kantoor, niets. In het stationnetje er vlak naast, niets. Maar tegen de achterwand van de traforuimte had ik wat op de meter. Mag ik daar eens meten? Omgelopen, daar stond de hoofdverdeler, en gaf m'n instrument serieuze waarde's aan. Maar dat was hun eigen installatie, dat was niet interessant.
Dat die mensen van De Ruiter zich destijds niet happy voelden, kreeg voor mij pas later een duidelijker plaatje. Het bedrijf is inmiddels overgenomen door Monsanto, en later weer door Bayer.
Genoeg om je ziek van te voelen.
Denk trouwens ook dat die stromen die daar door een verkeerde aarding in combinatie met derde harmonischen liepen, ook niet echt gezond zijn.
Heb dit verhaal hier al eerder gepost, btw.
[Bericht gewijzigd door
mvdk
op woensdag 10 juli 2019 13:55:23
(57%)