Op 5 augustus 2019 19:17:27 schreef Sine:
Hun advies is niet fout in de zin dat het technisch *kan* werken.
Maar dat maakt het advies niet goed. Als je de plaat wilt aansluiten als 2x230 moet je de nul kunnen delen aan de plaat en er ook twee nullen *apart* op kunnen aansluiten.
Twee nullen onder de zelfde aansluiting is knoeiwerk, en dat is precies wat ze daar omschrijven.
[...]
Fout, nul punten, U is knoeier.
En er zijn installateurs prutsers die het je ook wel zo willen en zullen aansluiten, maar het risico bestaat dat je ongemerkt een nul gaat overbelasten.
Ik zou het zo in ieder geval niet willen hebben.
niks prutser, dat is de betere manier van de 2, alle vermogen op 1 nul zetten is pas prutsen. weet niet of je het zelf weet, maar fornuizen met 2 nul aansluitingen zijn lang niet altijd ook daadwerkelijk gescheiden van elkaar. wat dus niks extra's oplevert als mijn methode ook al is het af fabriek zo uitgevoerd. zet een 4P automaat in de kast en weg is dat gevaar van overbelasten op 1 nul overigens..
pas nog een uitgefikt perilex wcd en stekker gehad, men had die er maar half ingestoken, zowel fase als nul waren verbrand.
ook met een sauna, ding tripte de automaat, niet gek met 30A over de nul. hier was er niks aan de hand omdat de automaat 4P was en dus ook op de nulstroom tripte. tijdelijke situatie, krachtstroom zou enkele dagen later worden gemaakt, dan zou de nulstroom 0A zijn en kon men het ding gebruiken.