Op 13 augustus 2019 18:07:23 schreef Progger:
Je kan ze doormeten, maar weet niet of er ptc gedrag is(zoals een gloeilamp)
Of dat gedrag er is doet weinig ter zake, je hebt er in ieder geval geen last van bij het beoordelen of het element in orde is, (aardlekken uitgesloten)
Het is er vrijwel altijd!
Er zijn mij geen metalen bekend die het niet hebben, en tevens geschikt zijn voor verwarmingselementen, die geen positive temperatuurs coefficient hebben. (PTC)
@brains
Het betekent niet meer dan dat de weerstand van het element warm hoger wordt dan je koud gemeten hebt.
Meet je dus bijvoorbeeld 30Ω en is het element 1500w/230v dan zou hij ±35Ω zijn als hij heet is.
Dan is door opwarming de weerstand gestegen met 5Ω naar 35Ω.
Dan loopt er koud tijdelijk meer stroom (230/30= 7,66A)
is hij heet dan loopt er minder stroom (230/±35= 6,55A)