situatie schets :
- appartement uit 1985, met elektrische accumulatie kachels als verwarming.
- twee afzonderlijke kWh tellers (3x400V 32A) en twee algemene laagspanningsborden (ALSB) naast elkaar.
- ALSB 1 voor het appartement
- ALSB 2 voor de drie accumulatie kachels en een boiler
Isolatie meter : Fluke 1587 (testspanning 500Vdc)
Gemeten isolatie weerstand in ALSB 1 (geen verbruikers aangesloten, wel aantal TL verlichtingsarmaturen aangesloten)
L1, L2, L3, N naar aarde : isolatie weerstand telkens groter dan 80 Mega ohm. Dit lijkt me goed.
Gemeten isolatie weerstand in bord 2 (enkel de drie accumulatie kachels zijn aangesloten, de boiler is niet aangesloten)
L1, L2, L3 naar aarde : isolatie weerstand groter dan 500 Mega ohm. Dit lijkt me prima.
N naar aarde : isolatie weerstand is +/- 6 Mega ohm. Dit lijkt me vreemd.
Elke accumulatie kachel is voorzien van een drie fazige verwarmingsweerstand die in ster staat.
Elke accumulatie kachel wordt gevoed vanuit een 3 polig C16 automaat.
De drie C16 automaten staan parallel en zijn aangesloten op twee differentieels in serie (30mA en 300 mA).
De drie sterpunten komen naar buiten en zijn (waarschijnlijk) verbonden met de nulgeleider.
De drie nulgeleiders komen samen op het differentieel.
Wanneer de drie nulgeleiders van elkaar losgenomen worden en de weerstand tussen elke afzonderlijke nulgeleider en de aarde gemeten wordt, geeft die volgende waardes :
Kachel 1 = 11.6 Mega ohm
Kachel 2 = 37 Mega ohm
Kachel 3 = 16 Mega ohm
(rekenkundig geeft de parallel schakeling van de drie kachels samen een weerstand van 5.7 Mega ohm)
Zijn dit normale waardes? Heeft iemand hiermee ervaring ?