Omdat ik persoonlijk toch meer info wilde heb ik Techniek Nederland (voorheen Uneto-VNI) gevraagd om een reactie. De reactie was:
Volgens de NEN1010 geldt het volgende:
Het elektrisch materieel moet geschikt zijn om in de betreffende zone in de badruimte te worden geïnstalleerd, vast opgesteld waarna de installatievoorschriften van de fabrikant leidend zijn (bep.701.55). De Sunshower is hiervoor geschikt en het is dan ook zaak om de installatievoorschriften van de fabrikant te volgen.
701.550 Inleiding
Voeg toe:
701.550.4 In zone 0 mogen uitsluitend elektrische toestellen zijn geïnstalleerd indien dit materieel gelijktijdig:
a) voldoet aan de desbetreffende norm en geschikt is voor gebruik in die zone volgens de gebruiks- en montageaanwijzingen van de fabrikant,
b) vast is opgesteld en vast is aangesloten en
c) is beschermd door SELV met een nominale spanning van ten hoogste 12 V AC of 30 V DC.
In zone 1 mogen uitsluitend vast opgestelde en vast aangesloten elektrische toestellen zijn geïnstalleerd. Dit materieel moet geschikt zijn voor installatie in zone 1 volgens de gebruiks- en montageaanwijzingen van de fabrikant. Voorbeelden van dit materieel zijn:
1) wervelbaden;
2) douchepompen;
3) materieel dat is beschermd door SELV of PELV met een nominale spanning van ten hoogste 25 V AC of 60 V DC, bijvoorbeeld verlichtingstoestellen;
4) ventilatiematerieel;
5) handdoekrekken;
6) toestellen voor waterverwarming;
7) verlichtingstoestellen.
Resumerend:
Als de fabrikant van een sunshower zijn apparaat conform de geldende regels voor Zone 1 heeft uitgevoerd dan mag deze er ook gebruikt worden, ook met 230 volt.
De spanningsvoorziening van een sunshower dient wel conform de NEN1010 geinstalleerd te worden, in dit geval middels een vaste spanningsaansluitng.
En dit mag ook via een lasdoos aan de sunshower zijn, omdat deze volgens de fabrikant aan de hiervoor geldende regelgeving voldoet.
Fabrikanten zijn soms erg creatief met de regelgeving, om deze toch toepasbaar te krijgen op hun product en dit wordt ook toegestaan.
Vroeger hingen er elektrische doucheboilers in Zone 1 en dat vond ook niemand raar. Zolang het aan de regelgeving voldoet wordt het toegestaan.