Hallo allen,
Vandaag heb ik de keurder over de vloer gehad en ik heb het één en ander moeten wijzigen.
Het is eigenlijk de evidentie zelve, maar toch wist ik dit niet en had ik er ook niet bij stilgestaan bij het ontwerp van mijn elektriciteit thuis. Ik had wel al eens gehoord van sommigen dat je de stromen moet optellen, maar ik snapte niet hoe of wat en waarom juist.
Daarom wou ik deze info delen en ook een beetje toelichten.
Dit is het foute eendraadsschema:
Het probleem is dat een stroom zou kunnen vloeien van 52A door de 2 40A 30mA differentieel schakelaars.
Zo zou het wel in orde moeten zijn: