Er komt helemaal geen gas het terrein op. Dus een zorg minder.
Uiteraard voor elke kabel een mantelbuis. Er gaat nul kabel of leiding vast het beton in. meterkast zit direct naast de funderingsbalk. Als ik genoeg gaten mag maken in de vloerplaat dan liever een gat per kabel. Moet ik ooit over 60 jaar een kabel opnieuw leggen dan is het in zucht gebeurd. ik ga van de week zo’n op maat vloerplaat offerte opvragen. Nog tips hier voor?
Voor de rest wordt alles geaard, ook wapening netten en staven. En dus ook de water meter, bouwkast, garage eigen pen. De onderlinge afstand zal >15m, verder dan verwachte aardpen lengte in de grond.
Het later plaatsen van de elek leiding naar de garage zou kunnen, maar als ik het tegelijk kan doen (ook de pv omvormers) is het wel netter en veiliger omdat de kabels gelijk weggewerkt zijn tijdens de bouw. Tijdens de bouw komen er gelijk 12 PV-panelen op frames op de gestorte woning vloer. Zo gauw het dak van de garage/werkplaats klaar is gaan ze daar met nog eens 15 PV-panelen op dat dak. Waarom wachten met terug verdienen. Toch!?
En idd krijgt de garage en pv In de bouwkast hun eigen aardlekautomaat ( 30mA resp 300mA ) en beide met een eigen CEE Form stekker.
@mvdk, je schrijft "en de aarddraad met de punt van de eerste pen meeneemt. ".
Krijg je dan niet parallelle en serieweerstanden, en omdat de grond beweegt/water e.t.c een onbetrouwbare situatie meting? Of begrijp ik je verkeerd?
Een elektricien gaat voor mij de pennen slaan. Oke, we doen het samen. Hij heeft ook zo’n Fluke aardings meter xx23 of xx25 of zoiets uit mijn hoofd. Is iig vierkant.
Klopt, Enduris is de netwerkbeheerder en DNWG de uitvoerder. Ik geloof dat ik het vout schreef. Maar degene die mij dat vertelde was van DNWG.