Deze situatie heb ik nog nooit meegemaakt dus ik dacht ik vraag ff rond.
Als ik de netcode er bij pakt zegt punt.
2.1.4.1 1
De beveiliging van elektrische installaties en onderdelen daarvan is selectief ten opzichte van de beveiliging die de netbeheerder in de aansluiting van de elektrische installatie of in het voedende net toepast.
Dat zou eigenlijk betekenen dat ik voor een Hager groepenkast van 6 groepen een verzwaring zou moeten aanvragen om selectief te zijn.
Zelf had ik in gedachten om na de Kwh meter een hoofdschakelaar te plaatsen en daarna de voedingskabel erop aan te sluiten en dan 25m verder deze kabel op de groepenkast aan te sluiten.
Deze groepenkast heeft ook zijn eigen hoofdschakelaar, 2 ALS en 6 b16 automaten.
Belasting van deze gebruiker is ook niet veel.
Hoofzakelijk verlichting en een 6 tal wcd`s waar soms een föhn op aangesloten word.
Ik lees net de reactie van toeternietoe.
Op 11 september 2019 21:20:18 schreef Toeternietoe:
Bij korter dan 3 meter EN in dezelfde ruimte, dan is het geen probleem.
Nu MOET je een hoofdschakelaar bij de kW.h meter plaatsen en een beveiliging.
Als je selectief wilt blijven tov je hoofdaansluiting dan moet je daar 20A plaatsen.
Zelf zou ik daar wel een 25A van maken.
dus:
kW.h meter --> Hoofdschakelaar + beveiliging (20A ?25A) --> kabel naar je verdeelkast. In je verdeelkast begin je uiteraard weer met een hoofdschakelaar
Dat is bijna hetzelfde als wat ik dacht alleen Toeternietoe werkt nog met een extra beveiliging.
[Bericht gewijzigd door
FredjeV
op donderdag 12 september 2019 20:52:02
(28%)