Hoi allemaal,
Ik heb een vraag over de elektrische installatie van een compleet te renoveren woonboot. De situatie is als volgt:
Er is op de wal een hoofdaansluiting van 3x25A met TT aarding. Op de wal zit een (erg oude) verdeelkast met daarin aardlek met daarachter een groep voor een wcd / verlichting op de kant en 3x 20A zekeringen voor de afgaande kabel naar de boot. De kabel naar de boot is momenteel een 5 aderige (incl aarding) ymvk-as van 2.5mm2 en de afstand is ongeveer 10 meter.
Aan boord zat / komt een verdeelkast voor de eindgroepen. Er komen 2 algemene lichtgroepen, een wasmachinegroep en wellicht nog een voor de keuken. Er wordt gekookt op gas.
De vragen die ik heb gaan over selectiviteit en de dikte van de kabel. Naar mijn idee is deze aan de dunne kant. Voor wat betreft de selectiviteit zit je naar mijn idee nu ook erg onhandig. Sowiso in geval met een aardfout.
Mijn idee was om de kabel te verzwaren naar 4mm2 en deze af te zekeren met 3x25A. Je bent nu niet selectief meer ten opzichte van de hoofdstop, maar dat is enkel een probleem wanneer je de kabel zelf beschadigd. Voor wat betreft overbelasting is het niet anders dan wanneer je een normale situatie hebt met 1 enkele verdeler.
Verder de vraag over de aardlek, beter is dat niet bij 1 aardfout alles donker is, en deze dus pas in de verdeler aan boord gezet wordt. (de groep op de wal natuurlijk wel achter een aardlek).
Wat is jullie mening hierover?