Interfacerelais

Beste,

Ik heb een kort vraagje:

Ik nam vroeger een fotocel binnen op mijn domotica via een interfacerelais.
Potentiaalvrijcontact, op die manier werkte dit zoals een inkomende drukknop.

Nu wil ik dit implementeren via een solidstate interfacerelais.
Zodat ik kan genieten van een hogere schakelfrequentie.
(Het type interfacerelais zie bijlage.)

Maar ik loop vast:
Het enigste dat ik eigenlijk moet kunnen is de 2 draadjes van mijn domotica
met elkaar laten verbinden.
De common en één van de 8 ingangen(zoals een drukknop) en dan komt de ingang van de bel binnen.

Met een Potentiaal vrij contact = easy ,maar Solidstate lukt niet..
Kunnen jullie me aub helpen bij de aansluiting hiervan?
Vriendelijk bedankt.

O.

Hoe heb je de fotocel aangesloten op je interface relais ?

Als volgt:

Hoe het nu werkt:
Fotocel schakelt spoel interfacerelais waardoor NO schakelcontact sluit.
En ingang binnenkomt op domotica.

M.a.w. wil ik nu interfacerelais van het type solidstate.
Schakelt fotocel moet solidstate die 2 draadjes van ingang domotica "sluiten"

Hoe hoog moet die frequentie wel niet zijn, een beetje interface relais Phoenix, Omron halen 10tallen per minuut.

De solid state is een opto coupler relais Siemens
zoals ik het zie
VMB8PBU ------ 3RQ3065-2SM30
Com ----------- klem 14
PB1 ------------ klem 13

kan zijn dat ze andersom moeten, zou je kunnen meten of de com de min of + tov de ingang PB1

Fotocel uitgang hang je aan A1 en A2 3RQ3065-2SM30 Indien de fotocel geen actieve uitgang bezit moet deze in serie met een 24V voeding staan.

Denk dat je nog een hulpspanning nodig hebt op 13+ en 0.
Even de handleiding van je interface relais/solidstate raadplegen.

@Peter112 Het helpt niet om een verkeerd typynummer te vermelden. Het gaat om een VMB8PBU.

Damn the torpedoes, full speed ahead!

@Hunter.
Volgens mij betreft het de VMB8PDU en 3RQ3065-2SM30.
3RQ3065-2SM30 is het interface/solid state relais.
VMB8PDU is de unit van het domotica systeem.

@delolie
Kun je bij de VMB8PDU unit nagaan of de "com" intern met de "-" is verbonden?

Waar kan ik informatie vinden over de VMB8PDU?

De 3RQ3065-2SM30 kan volgens Siemens tussen de 5mA en 5A schakelen. Ik ken het inwendige van de VMB8PBU niet, maar verwacht niet dat er meer dan 5mA geschakeld gaat worden.

Damn the torpedoes, full speed ahead!

VMB8PBU vermeld in de specs niet wat de open klemspanning is tussen de com en een ingang. Gezien de voedingsspanning 12-16V zal de schakelspanning niet veel anders zijn vermoed ik. Mocht deze wel erg laag zijn dan kan het zijn dat de opto die niet lekker kan schakelen.De Siemens is een industrieel toepassaing bedoeld.

Een gewone opto kopen kan ook
https://i.stack.imgur.com/oXrts.png

Gewoon aansluiten en testen die Siemens Opto gaat er niet van stuk.

[Bericht gewijzigd door Peter112 op zaterdag 19 oktober 2019 15:18:29 (30%)

Over de ingang van de VMB8PBU kan ook een led aangesloten worden, dus ik verwacht intern iets met een stroombron.

Damn the torpedoes, full speed ahead!

Ik heb niet alles opgezocht maar de meeste opto's die ik (industrieel) gebruik werken tussen de 5 - 24Vdc op A1-A2. Sommige hebben een bijkomende voedingsspanning nodig. Mss is het potentiaal van het te schakelen signaal te klein voor dit type optocoupler?
Gewone interfacerelais hebben een in/uitschakeltijd van ongeveer 10ms, is dit niet voldoende?

Western civilization? That would be a good idea! (HR '89-'12)

Om even terug te keren naar dessentie van de vraag van TS,

Kan je bij de VMB8PBU het normaal gebruikte NO-contact vervangen door een solid state oplossing?

In de documentatie kan ik hierover niets terugvinden, dus heeft iemand ervaring met deze module?

@Peter112 Wat heeft die gewone opto te maken met dit topic?

Damn the torpedoes, full speed ahead!
Michel Evers

Golden Member

Voeding fotocel en SSR moet dezelfde zijn.
Fotocel op 24 VDC en op 0 VDC. Schakeldraad fotocel op A1 SSR en A2 van de SSR op 0 VDC.
Indien fotocel bekrachtigd wordt moet de SSR zijn potentiaal contact schakelen naar ON.

Het zal aan mij liggen, maar ik begrijp niet waarom je beide voedingsaansluitingen van de SSR op de fotocel hebt aangesloten. Of zie ik dat verkeerd?

Hallo,

Eerst en vooral bedankt iedereen voor de gegeven input.

Vanavond zal ik nog wat verder testen..

De COM en de ingang van de VMB8PBU liggen niet kort.
En de COM van VMB8PBU en de massa van de voeding ook niet.

Hoe ik het nu zal testen:

Afzonderlijke 24VDC voeding, waarbij ik A1 & A2 zal aansluiten van SSR.
Hierbij zal ik het simuleren testen.

Thx!

Hallo,

ik heb de oorzaak gevonden.
De minimum output spanning is voor dit type +10VDC. (zie bijlage)
Ingangsmodule werkt op +/- 3.8VDC

Test ik de SSR op 24VDC output en hang ik er bijvoorbeeld mijn Pot.vrij interfacerelais aan schakelt deze perfect.

Conclusie: met deze SSR zal het dus niet werken, output voltage is kleiner dan 10VDC.

Toch bedankt ;)

Waarom geen fotocel met een potentiaalvrij contact?

Dat kump er noe van....