of dat werkt is maar de vraag mvdk, als het rotte deel in de hoofdkast of elders zit ga je dat niet merken. ik zou zeggen om een ohmse last te nemen van 3500W oid en zien wat de spanningsval is met maar 1 groep aan. datzelfde doe je met elke fase zo. heb je 1 fase waar de spanning verder inzakt met het inschakelen van die last, dan zit daar iets niet goed. kan ook de fase zijn, zeker als je de spanningsval meet op andere fasen, een voeding die onderuit gaat betekent bij een rotte nul dat de 2 andere fasen stijgen.
de hoofdschakelaar en aardlek zijn al kanshebbers.
ik betwijfel echter of hier wat gaande is, goedkope verlichting en ouwe tlbakken die overlijden is niks aparts, ook ee oude versterker die het opgeeft niet.
als je echt een gare nul hebt, dan zie je wel de verlichting feller gaan branden als er een zware last op een andere fase aangezet wordt.