Wat zijn de consequenties als in een 3P circuit niet alle drie de fasen uitvallen?
En is er in deze nog verschil tussen ster en driehoek?
Kan er iets defect raken, met name in 3P gevoede elektronica, zoals bijv. inductieverwarming.
Met dat in het achterhoofd lijkt het mij ALTIJD noodzakelijk om alle aders tegelijk te onderbreken, dus altijd een 4-polige automaat.
Tsja... wat is noodzakelijk? Het is wellicht wenselijk. Maar buiten Nederland niet gebruikelijk. Dus noodzakelijk is een groot woord.
Immers, er kan ook ergens een rotje in een aansluit / verlengkabel zitten. Dus ALS er iets is wat er niet tegen kan DAN dien je dat lokaal te beveiligen. Zoals bijvoorbeeld een motor beveiligings schakeling - als een motor een fase mist, dan loopt de stroom door de andere 2 doorgaans op.
De reden dat het in Nederland gebruikelijk is om 4 polig te 'schakelen' (of 4P of 3P+N), is wederom dat 'men' hier van mening was (is) dat men de hele groep, inclusief nul, los moet kunnen koppelen van 'het net'. 3 losse smeltpatronen met een groepenschakelaar voldoet hier ook.
De oosterburen hebben daar een andere mening over. Daar hoeft dat niet te kunnen, ook niet omdat er een motortje ofzo achter hangt. Dat is daar veilig. Tsja...