De meeste werkschakelaars zijn te beveiligen met een slotje, deze zou je moeten gebruiken. Ik weet niet of de regels van Toeternietoe algemeen zijn, maar ook al is er continu toezicht op de schakelaar, persoonlijk zou ik er een slotje in zetten.
Een werkvergunning zou moeten zorgen dat er ook niemand met zijn vingers aan het relais zal zitten, hoewel het natuurlijk een mooie gedachte is dat iedereen zich aan de regels houd. Afhankelijk van de situatie kan je die ook beveiligen of de FO. Soms de hele kast met een slotje of desnoods met een bordje 'Niet schakelen! Werkzaamheden in uitvoering! Bel ...'.
Omdat het een pomp betreft vraag ik me af of dit voldoende is, want ik denk dat de flow ook gestopt moet worden/een mechanische beveiliging aangebracht of misschien een kortsluit/aarde schakelaar moet worden geactiveerd.
Want wat kan er gebeuren wanneer jij erbij staat en er komt bijvoorbeeld nog vloeistof/drukverschil door de leiding? Dan gaat de boel bewegen en kan jij tussen de aandrijving (motor-Vsnaar-pomp) klem komen. Of er komt spanning te staan op de aansuiting zoals GJ aangeeft. Ik heb even gekeken maar mijn VCA map geeft hierover geen uitsluitsel, wel dat het zou moeten staan in NEN3140.
[Bericht gewijzigd door
MAH
op woensdag 13 november 2019 12:34:23
(18%)