Als je thuis een 3 fasen verdeelkast heb. In mijn geval 3 x 25A + 0.
Deze gedachten, daarop zijn de meeste verdeelinrichtingen niet gebouwd. U(spanning) x √3 x 75(stroom) = 51,75 KVA. Wanneer je dit trekt met een woonhuis dan heb je waarschijnlijk veel geld.
De beveiligingstoestellen in een verdeelinrichting worden meestal zo opgebouwd dat er groepjes ontstaan. In de praktijk regelen we bijvoorbeeld dat alle automaten worden verdeeld over deze 3 fases. Mits er 3 fases worden aangeleverd door het energiebedrijf. Dit kan bijvoorbeeld 3 x 25A zijn. Er zijn 4 groepen op één aardlek aangesloten (meestal). Deze aardlek is dan aangesloten op een van de voedende fases (1 x 25A), aangeleverd door het energiebedrijf. De groepen zijn over het algemeen beveiligd met een installatieautomaat of smeltpatroon met een nominale stroom van 16A. Stel dat ik jou beredenering aanneem dan voldoen de hoofdzekeringen 25A niet, want, er kan 64 ampère over 1 fase lopen. Voor dat je dat bereikt is de zekering van 25A allang getript.
De gelijktijdigheid van de installatie zal bepalend zijn voor de hoeveelheid stroom die er loopt bij normaal gebruik van de installatie. In grote installaties wordt dit natuurlijk berekend op het te verwachten gebruik. Niemand kookt(inductie) tijdens het strijken en ondertussen loopt de koffie(automaat) de wasmachine is klaar maar de droger staat nog op vol vermogen te draaien, in dit geval is de gelijktijdigheid van de installatie wel hoog.
NEN 1010 (523.6.2) ziet de nul niet als een belaste ader ook al is er een asymmetrische belasting. Wanneer hogere harmonische een rol gaan spelen dan is dit een ander verhaal, maar dat is tevens een ander onderwerp.
Groeten,
Kevin M.