Momenteel ben ik aan het uitzoeken of het mogelijk is een 20 kW aan watergekoelde computers te koppelen aan ons verwarmingssysteem.
De opwarming zal gebeuren op de retour naar de CV middels een platenwisselaar en een extra pomp met een klep.
Aan de ene kant is het circuit naar de watergekoelde computers met, deze verwarmd altijd de platenwisselaar. In dit circuit zit een eigen circulatiepomp. Parallel op dit circuit komt er nog een externe waterkoeler.
De verwarmingingskant van de platenwisselaar zal aan het einde van een string radiatoren zitten, deze retourleiding is ongeveer 70 meter lang naar de CV-installatie, natuurlijk zal er ook weer energie worden verloren maar feitelijk krijgen we de energie gratis.
Mijn vraag is of het temperatuurverschil genoeg is om dit te doen, het verwarmingscircuit zou 65 graden moeten zijn bij de ketel, ik denk dat dit aan het einde van de leiding ongeveer 55 graden is. Stel dat het water uit de computers 90 graden is krijg ik het gevoel dat er te weinig temperatuurdelta is om genoeg te koelen. Waarschijnlijk wil men de chips maximaal bijvoorbeeld 60 graden laten zijn. Ik zal dan dus een warmtepomp in moeten zetten voor 20 kW aan warmte met twee platenwisselaars.
Waarschijnlijk moet ik wat meer gaan verdiepen in de verdamping van de koudemiddelen e.d. om hier een goed beeld van te krijgen. Wat denken jullie?