We hebben een magazijn waar we binnenkort samen met een ander bedrijf een nieuwe hoogspanningscabine in gebruik gaan nemen.
Het betreft een installatie in België.
Momenteel wordt het magazijn van elektriciteit voorzien via een 3*400V 63A aansluiting (klassieke meter) en gebeurt de verdere verdeling via een 50 jaar oud verdeelbord met meszekeringen. Het gaat om 9 kringen, elk van 32 of 40A.
Dat verdeelbord moet weg, en we gaan een nieuwe zekeringkast plaatsen met automaten, die dan door de hoogspanningscabine gevoed zal worden ipv door de klassieke aansluiting.
De hoogspanningscabine wordt volledig door een gespecialiseerd bedrijf ingericht, inclusief 400V verdeelbord. Het verdeelbord staat op een paar meter van de nieuwe zekeringkast die we gaan plaatsen, en tussen bord en zekeringkast zal een 4G16 of misschien zelfs 4G25 gelegd worden.
Nu is de vraag welke automaten ik in de zekeringkast moet gebruiken. Ik veronderstel dat de installateur de kortsluitstroom correct berekend heeft voor de automaat in het verdeelbord.
De transformator in kwestie is een 800 kVA model (waarvan het overgrote deel door dat andere bedrijf gebruikt wordt, vandaar het grote vermogen), ik heb het typenummer niet genoteerd maar volgens mij is het de Schneider MIN080015201127. Met een 4% impedantie kom ik op een kortsluitstroom van bijna 29 kA. De vraag is nu: moeten MIJN automaten, die dus al achter de automaat van de installateur hangen, ook berekend zijn op diezelfde kortsluitstroom? En wat met de automaten die verder stroomafwaarts zitten? Momenteel zijn dat gewone residentiële 3000A automaten, moeten die ook allemaal vervangen worden?