Trippende magneetschakelaars met Priva Compri HX4 / RO8

Trippende magneetschakelaars met Priva Compri HX4 / RO8

Situatie:
1 x Priva Compri HX4
3x Priva Uitbreidingsmodule RO8
Stuurspanning is 48 Volt
Een meting geeft in elke verdeelkast een stuurspanning van 48 - <50 Volt.

Vier magneetschakelaars die zorgen voor een deel van de verlichting in een pand gaan op random tijden trippen. Deze worden aangestuurd vanuit de Priva Compri HX4. Al deze 4 magneetschakelaars zitten in één van de verdeelkasten.

Deze vier magneetschakelaars worden aangestuurd door een uitgang van Priva.
06:00 aan en 20:00 uit.

Dit trippen gebeurd soms vaak achter elkaar ik een korte tijd maar ook soms 1 keer per half uur of dagenlang helemaal niet.

Het sterke vermoeden is dat dit uit het Priva systeem komt. Is er iemand in de zaal die verstand heeft van dit systeem en kan bevestigen dat dit kan gebeuren met dit “verouderd” systeem door een defect?

Met defect bedoel ik dan, relais die happeren, transistors die trippen en meer.

Update:
De rest van de verlichting en afzuigmotoren verloopt probleemloos door Priva. Er is maar 1 probleem wat ik heb geschetst hierboven.

I love it when a plan comes together !

begin eens met een hulpvoeding in serie condensator vorm die dit veroorzaakt..

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Op 29 januari 2020 17:57:41 schreef testman:
begin eens met een hulpvoeding in serie condensator vorm die dit veroorzaakt..

Het gehele Priva systeem werkt verders naar behoren en schakelt veel. Gewoon aan / uit op gezette tijden van licht maar ook van afzuigmotoren.

De hulpvoeding is 48 volt en voldoet voor al het andere schakelwerk.

Ik zal mijn startpost updaten.

I love it when a plan comes together !
Sine

Moderator

Trippende magneetschakelaars?

Ik heb geen idee wat je daaronder verstaat ... maar dat kan aan mij liggen.

Op 29 januari 2020 18:22:04 schreef Sine:
Trippende magneetschakelaars?

Aan/uit, aan/uit, enzovoort.

I love it when a plan comes together !
Sine

Moderator

Ah, op die manier. Een "trip" is normaal een uitval (door aanspreken beveiliging bijvoorbeeld)
Een zekering automaat of een aardlek tript.

Ik zou in dit geval 'klapperen' gebruiken.

Het kan natuurlijk zijn dat je uitgangsmodule niet helemaal fris meer is, wellicht specifiek dat kanaal?

Hoeveel meter kabel zit er tussen en wat voor een doorsnede ?
Welk type relais gebruik je ?

Klapperen de 4 magneetschakelaars tegelijk? Zou ergens een bijna losse draad of rotte verbinding kunnen zijn.
Heb je nog uitgangen vrij? Dan zou je 1 of meer magneetschakelaars kunnen verplaatsen om te testen of het aan uitgangsrelais ligt.

Je stopt niet met spelen omdat je oud wordt, maar je wordt oud omdat je stopt met spelen.

UPDATE:

Inmiddels is de besturing van uitgang X overgezet naar een lege uitgang Y. Tot nu toe (al twee weken) draait alles weer naar behoren.

Het is dus nu duidelijk dat een lam relais op uitgang X de oorzaak was.

Bedankt allen voor het meedenken.

I love it when a plan comes together !