Op 10 maart 2020 23:08:22 schreef Jinny:
Net mijn bezwaar ook.
Laatst overigens een oud busboardje vervangen door een degelijke kast, je hebt de foto gezien, eigenaar had gepoogd zelf te knutselen en kwam er niet meer uit.
Overigens heb ik ook al een Hager prik automaatje uitgefikt gezien.
Slecht ingeprikt of meerdere keren gebruikt, weet het niet, maar op de hitteontwikkeling defect.
[bijlage]
Jinny, dit is idd duidelijk een slecht contact geweest bij de klem.
Jaren geleden had ik de beschikking over een warmtebeeldcamera op het werk. Eigenlijk voor ander doeleinden bedoeld, maar ik liep ook eens de vele verdeelkasten af uit nieuwsgierigheid. Voor een onderhoudstechnicus was zo'n camera toen nog veel te duur.(20kEu)
Ik ben geschrokken hoeveel klemmen bij automaten een temperatuursverhoging hadden door slecht contact. Even de schroevendraaier erop en opgelost. Het is dus niet te verwonderen dat in een aantal gevallen na enkele jaren eens brand ontstaat. Ik raad sindsdien iedereen aan om contacten in de elektriciteitskasten na enkele jaren eens aan te spannen.
Prikcontacten voor automaten ben ik niet erg happig op.
Maar ook hier geldt,je moet ze aansluiten op de voorgeschreven wijze.
Ik heb het al vaker gezien, meerdere draden in één klem, verschillende diameters en soepel en vast door elkaar. Niet gezond.