de kabeldikte is bepaald door het vermogen icm lengte. je wilde een B16 ervoor zetten, de omvormer is 3000W. soepel zou ik niet nemen hier, gewoon ymvk in 4mm2, tegenwoordig DCA 3x4mm2. buis zou ik 19mm nemen, 4mm2 is dikker en dus ben je nogal aan het duwen met die kabels.
zet er ook een werkschakelaar vlakbij, als de groepenkast niet op enkele meters afstand in dezelfde ruimte hangt moet dat ook.
van doepke heb je een goedkoper model B aardlek speciaal voor PV en autoladers, de DFS4R