***OUD TOPIC*** nieuwe info onderaan
origineel bericht:
ik heb thuis een oude brug staan voor autos omhoog te tillen. de kast zelf is een ramp en werkt vaak niet (snel opgelost door eens goed op te kloppen.).
die is dermate ook verouderd dat ik die liever niet begin te herstellen, maar gewoon een andere steken.
ff situatie schetsen:
het is een 4palenbrug met 4 motoren.
het heeft eindcontacten onderaan staan en eindcontacten bovenaan. van het moment één paal bovenaan staat stopt de hele brug.
van het moment één paal onderaan staat stopt de brug ook, maar via een andere knop kunnen de overige 3motoren ook nog draaien tot ze allemaal op de grond staan (dit is absoluut nog nodig).
hier een foto van de oude kast
let niet op die zekering die bovenaan de schakelaar scheef steekt, of de losse kabels onderaan. Dit heb ik al verbeterd
ik dacht eraan om naar een PLC over te gaan. alle eindcontacten als ingang brengen en 4 uitgangen gebruiken om de originele contactoren te schakelen. dan houd ik 1x 24V voeding over in de kast, een kleine PLC en een 4-6tal contactoren.*
iemand tips dewelke gemakkelijk en goed inzetbaar zijn voor deze situatie? ik heb al wat gesurfed en heb de ILC versies gevonden van phoenix contact. en die hebben verschillende versies (130-131-...350). staan veel specificaties bij maar ik zie niet direct welke direct toepasbaar zijn in mijn situatie. k denk dat deze plc's veel meer kunnen dan waarvoor ik die wil gebruiken. het kan misschien eenvoudiger (goedkoper) .