Op 2 april 2020 15:40:42 schreef Shiptronic:
Als het de zekeringsautomaat gaat die er dus uit als er een te grot vermogen word gevraagd.
Iets zegt de dat de tuinhuis groep ergens bij geklust is en dat er meer op die groep zit.
BV. keuken, als dan de oven o.i.d aanstaat en de tuintrafo komt erbij klapt de boel eruit, tegen de tijd dat de nieuwe trafo binnen is is het afgenomen vermogen minder en lijkt een nieuwe trafo het probleem op te lossen.
Wat gaat er in huis nog meer uit als je die automaat uit zet?
In iedergeval is het nu helder dat het niet om een aardlek gaat, maar de inschakelpiek van de trafo is te hoog.( mist het een alamat is)
Om een trigger happy automaat uit te sluiten kan je eens de groepen van automaat wisselen.
Kan je een foto van de groepen kast posten , liefst met de kap eraf. En even aangeven welke eruit gaat, heb je 1 of 3 fasen?
Er zit idd meer op die groep.
Verlichting in de woonkeuken, bijkeuken, waar koelkast en vrieskast staan. Garage en tuinhuis.
Dus dat heel goed kunnen inderdaad.
Ik zal straks even een foto proberen te posten
Ow ja, en die trafo die ik nu nog heb, die kan ik in elk willekeurig stopcontact steken wat ik maar wil, maar de groepen vliegen er allemaal uit.
Dus sluit dat jouw happy trigger automaat uit?