Ik heb al op internet gezocht, maar de meningen lijken verdeeld.
Ik heb een Besturingskast voor een paar lopende banden.
Deze worden aangestuurd met een frequentieregelaar (400V) en er zit een noodbedrijf op met magneetschakelaars.
Het stuurstroom circuit, de noodstoppen en de eindschakelaars zijn allemaal 24VDC.
Ook de signalen naar de freq. regelaar zijn 24VDC. De eigen 24VDC van de freq. regelaar gebruik ik niet.
sowieso moet ik de min van het stuurstroomgedeelte van de freq. regelaar verbinden met de min van de stuurstroomvoeding van de kast, want anders krijg ik een vreemde DC als ingang van de freq. regelaar.
Nu is de vraag: is het aan te bevelen om de min van de 24VDC aan de aarde van de besturingskast te verbinden? en waarom is dit wel of niet gebruikelijk?