Goedendag allen, wij hebben een tristar AC 5406 split unit,geplaatst 1n 2018,door erkend monteur afgevuld. Nu met het begin van lente deze eerst even weer laten draaien voordat de hitte eraankomt. na het aanzetten op koelen ( 22 graden ingesteld)geeft de binnenunit direct de foutcode P7 op het display. Vervolgens de fabrikant gebeld die ons doorverwijsde naar Chigo. Via enkele mails het probleem voorgelegd. Zij vertelden ons dat het misschien aan de printplaat in de buitenunit zit.De foutcode zou betekenen dat de compressor niet of nauwelijks draait. Zet er maar een nieuwe print in dan is het misschien weer goed.
Nu twijfel ik om dit te doen,termeer het antwoord: misschien is het dan weer goed. voor hetzelfde geld stop ik er een nieuwe print in en is het nog niet goed.Ter info: de fan en compressor draaien niet.Op de printplaat in de buitenunit knippert 15x een gele led. Als ik de compressordraden losneem en de condensatordraden dan dooft de led. De compressor meet geen kortsluiting.De sensoren (3 ) in de buitenunit geven geen abnormale waardes met het doormeten. De garantie is er helaas af.
wie herkent dit probleem, of heeft er tips?
groet maurice