2 polige aardlekschakelaars in 3 fase groepenkast

Goedendag, fijn dat ik hier even mijn vraag kwijt kan.
Mijn buurman heeft een 3 fase groepenkast, deze is als volgt ingedeeld...
3 fase hoofdschakelaar....
Elke fase naar een eigen 2 polige aardlekautomaat.....
De nul na de hoofdschakelaar gesplitst in 3 nullen......
Totaal drie aardlekautomaten.....
Elke aardlekautomaat naar 4 zekeringautomaten.....
De 12 zekeringautomaten zitten op een rail met gezamelijke nul...... Vanwege deze gezamelijke nul, alle drie de nullen vanuit de aardlekschakelaars weer samengenomen en op de rail als 1 nul aangesloten.
Mijn vraag is nu, is dit gebruikelijk of hoort hier een rail met 3 aparte nullen in? Alvast hartelijk dank voor uw meedenken.

Dat gaatproblemen geven, na de aardlekschakelaar geen nullen van andere aardleks weer bij elkaar nemen.

mel

Golden Member

Dit zal niet gaan werken idd.

u=ir betekent niet :U bent ingenieur..
Toeternietoe

Dubbelgeïsoleerd

Je verhaal heeft tegenstrijdigheden.
Net zo als je de fasen verdeel moet je de nullen ook verdelen.
Doe je dat niet, dan merk je dat zodra je de 1e verbruiker inschakelt.

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)

Ja dat geeft inderdaad problemen met inschakelen van gebruikers, ik was even op het verkeerde been gebracht door het busboard met 3 fase en 1 nul.
Ga trachten een busboard met 3 fase en 3 nullen te vinden, anders een 3 fase aardlek denk ik??
Alvast hartelijk dank voor jullie meedenken!!

Anoniem

Een busboard? Weer iets nieuws voor mij :)
Lijkt wel te zijn wat je zoekt...
... maar zou je die (knutselaar-)fout niet voor rekening laten van diegene die ze gemaakt heeft? >:)

Toeternietoe

Dubbelgeïsoleerd

Op 7 juli 2020 14:48:57 schreef anoniem015:
Een busboard? Weer iets nieuws voor mij :)
Lijkt wel te zijn wat je zoekt...
... maar zou je die (knutselaar-)fout niet voor rekening laten van diegene die ze gemaakt heeft? >:)

Ga eerst nog eens goed kijken wat er bij je buur zit.
Ik vermoed dat het toch allemaal anders in elkaar steekt.
Aardlekautomaat gevolgd door een installatieautomaat is een vreemde combinatie.

Denk ook dat een 2 polige (of 1P+N) de helft in breedte is tov een 4 polige (3P+N)

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)

Denk dat de beste man i.p.v. aardlekautomaat een aardlekschakelaar bedoeld.
Komt ook beter overeen met de opstelling, afgezien van foutieve nul dan.

Op 7 juli 2020 14:13:03 schreef Henzelmen:
Zou ik hier mee geholpen zijn?........

https://www.abbconnect.nl/Details/Index.aspx/257939

Ja lijkt mij te kloppen mits je met smalle bushbar automaten werkt (17,5mm).

er zit gewoon de verkeerde busbar rail in, er hoort een rail met 6 draden eraan in te zitten. elke aardlek ( geen aardlekautomaat ) krijgt 2 draden van 1/3 van de rail waar 4 groepen op zitten.

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Op 7 juli 2020 17:10:11 schreef HD13:
Denk dat de beste man i.p.v. aardlekautomaat een aardlekschakelaar bedoeld.
Komt ook beter overeen met de opstelling, afgezien van foutieve nul dan.

Je hebt helemaal gelijk |:(

Op 7 juli 2020 17:31:36 schreef testman:
er zit gewoon de verkeerde busbar rail in, er hoort een rail met 6 draden eraan in te zitten. elke aardlek ( geen aardlekautomaat ) krijgt 2 draden van 1/3 van de rail waar 4 groepen op zitten.

Ja klopt, de nieuwe is besteld, ik houd jullie op de hoogte als hij erin zit.

Op 7 juli 2020 17:13:58 schreef HD13:
[...]

Ja lijkt mij te kloppen mits je met smalle bushbar automaten werkt (17,5mm).

Ja , die zitten er in.....

https://www.abbconnect.nl/Details/Index.aspx/250944

er heeft 1 of andere hobbyist gedacht een 3 fasen rail te gebruiken voor 3 aparte aardleks, wrs verkeerd besteld ofzo..

waar rook was, werkt nu iets niet meer