Ik heb hier enkele fora pagina's gelezen over de beveiliging van de werkplaats. Mijn intentie is dat hier ook uit te voeren maar zeker met zicht op behoud van de 300mA differentiaal en 40/63A hoofdzekering bij zware kortsluiting, zodoende de continuïteit van het bedrijf te garanderen.
Initieel dacht ik ook aan afzekeren met 10A en differentiaal van 10-30mA, maar bij een zware verliesstroom of kortsluiting gaat de hoofdzekering/hoofddifferentiaal er wellicht meestal ook uit. Iets wat ik wil vermijden.
Kan men niet eenvoudig een scheidingstrafo gebruiken en hierna afzekeren met 10A en 30mA verliesstroomschakelaar? nu las ik dat een verliesstroomschakelaar op de secundaire geen nut heeft, als 1-fase een lek met de aarde heeft zit er toch ook een verschil tussen de twee fasen, dan zou dit toch moeten uitvallen?
Anyhow is afzekeren na de scheidingstransfo en met een isolatie monitoring relais dan wel voldoende? zie: https://docs.rs-online.com/e5a4/0900766b812cdbef.pdf
ps: wat is er zo speciaal aan de lamp in serie, nog nooit van gehoord?