Mvdk, Vind je dat aanvaardbaar uit veiligheidsoogpunt? Ik niet.
IP44 betekent beschermd tegen opspattend water.
De aansluitkap van de boiler kan recht in de straal van de sproeikop van de douche staan. Hier staat ie op de foto in zn laagste stand, maar doorgaans wordt ie wat hoger geplaatst voor volwassenen.
Bescherming tegen waterstralen vereist een hogere beschermingsgraad minimaal IP65.
Even terzijde gelaten dat zo'n plaatsing eigenlijk niet mag.
Ook in Nederland is IP44 voor zone 2 bedoeld.
Er zal ook wel geen equipotentiale verbinding zijn tussen boiler en waterleiding en hoe zit het met de aardlekschakelaars? en de aarding?
Wie die situatie wil behouden, zou er een van 10 mA moeten voor de boiler plaatsen.
;