Op 21 september 2020 14:41:46 schreef Robbe de Smet:
Idd zo interpreteer ik het ook, daar waar hij de grond uit komt wat extra bescherming, maar over geheel de lengte in opbouw een extra buis ter bescherming voor huiselijke toepassingen is niet nodig.
Of zoals hierboven beschreven volgens goed vakmanschap interpreteren.
Maar ik blijf open staan naar die verwijzing in het AREI, ik geef je het voordeel van de twijfel.
Mvg
AREI boek 1
Onderafdeling 5.2.1.5. Mechanische weerstand - doorvoeren
De plaatsing de van de elektrische leidingen moet zodanig uitgevoerd worden dat ze een voldoende mechani-
sche weerstand behouden, rekening houdend met de belastingsomstandigheden waaraan ze blootgesteld wor-
den.
Elektrische leidingen die bijzonder aan mechanische beschadigingen blootgesteld zijn, moeten van het gepant-
serd type zijn of voorzien worden van een speciale bescherming die hen hiertegen vrijwaart.
Voor de doorvoeren tussen lokalen welke belangrijke verschillen in hygrometrische toestand vertonen, moeten
speciale voorzorgsmaatregelen genomen worden om het indringen en de condensatie van water in de doorvoe-
ren te vermijden. Indien de doorvoeren uitgevoerd worden door middel van niet-afgedichte buizen moeten
deze afhellen naar het vochtigste lokaal en worden ze derwijze geplaatst dat de geleiders vrij geventileerd
worden.
Dezelfde voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden voor de doorvoeren naar buiten.
De doorvoeren die uitmonden in een lokaal met de uitwendige invloeden BE2 en/of AF4 moeten langs de zijde
van dit lokaal afgedicht worden.
Bij doorvoeren van vloeren moet ter hoogte van de afgewerkte vloer de bescherming van de elektrische leiding
verzekerd worden tegen mechanische beschadiging en vloeistoffen die op de afgewerkte vloer kunnen uitgego-
ten worden. Indien de doorvoer wordt uitgevoerd als in buizen geplaatste geleiders zijn deze waterdicht en hun bovenkant steekt boven de vloer uit op een hoogte ten minste gelijk aan deze der plinten indien aanwezig en
met een minimum van 10 cm.