Beste forumleden,
Bij een klant wil ik voor de aanstaande stopweek, waarbij twee grote verdelers worden vervangen, de installatie voor de serverruimte aanpassen/verbeteren.
Op dit moment is de serverruimte gevoed door twee groepen van trafo 2 vanwaar de verdeler wordt vervangen. De ene groep voed een UPS waar weer een groepenkast met servers achter hangt, met cruciale bedrijfsprocessen. De andere groep voed een groepenkast waar minder cruciale servers achter zitten, deze heeft dan wel weer een overspanningsbeveiliging.
Om de servers door te laten draaien in de stopweek wil de klant de voeding van de UPS groepenkast om kunnen schakelen van trafo 2 naar trafo 5, normaal bedrijf op t2. De minder cruciale groepenkast moet alleen op trafo 5 gaan draaien. De nieuwe voeding komt van een nieuwe halyesterkast die op een vrij veld van t5 zit aangesloten. Dit is een 5G6mm² YmvK en ik heb een 35mm² aarde meegetrokken vanaf trafo 5 welke aan de aardrail in de serverruimte zit. De verdelers, UPS en serverkasten zijn met de aardrail (vereffeningsrail) verbonden.
Nu blijkt echter dat in de verdelers de veiligheidsaarde van de voedende leiding niet is aangesloten. Volgens mij is dit vroeger gedaan toen ze dachten dat er nog een schone en een vieze aarde was. Maar volgens mij moet ik gewoon alles aansluiten en zoveel mogelijk aan elkaar knopen, alleen blijf ik het een lastig onderwerp vinden.
Nu mijn vraag: hoe kan ik deze installatie het beste aarden/vereffenen?