OK. Jullie hebben me overtuigd.
Op 2 oktober 2020 19:19:30 schreef New Beetle:
In BE is dat zelfs niet eens mogelijk vanwege 3x230V netten zonder nul. Verbruik per fase heeft daar immers geen betekenis
Mij hebben ze ooit geleerd dat het een arbitraire keuze is waar je je nulpunt kiest.
Waar veel mensen driefase stroom als 400V zien, kies ik er voor om het als 3* 230V t.o.v. het nulpunt te zien.
Stel ik zet een 2A belasting tussen L1(0 graden) en L2 (120 graden).
De stroom in L1 is dan 2A, maar onder een hoek van 30 graden. Het vermogen is dan 230V * 2A * cos (30) = 398W.
L2 levert ook precies die 2A en ook met een relatieve fase van -30 graden, dus ook 398W. Samen precies de 800W die 2A op 400W oplevert.
Maarrrr.... Kies ik een ander nulpunt, bijvoorbeeld L1, dan zie ik 2A * 0V voor het vermogen op L1 en 400V * 2A Voor het vermogen uit L2. (op een hoek van 150 graden voor zowel fase als stroom, dus cos phi is 1.0).
Kies jij in belgie je AARDE als reken-nul, dan heb je 3 * 133V, en alle berekeningen kloppen gewoon. Maar als je dat niet wil, kan je net zo goed 1 van de fases als reken-nul kiezen. Geen probleem.
Kies L1 als referentiepunt (reken-nul), en je belast tussen L2 (of L3) en L1 en je hebt gewoon als verbruik 230V * <afgenomenstroom> * cos phi, met cos phi = 1.
De "rare" is dan als er zeg 2A afgenomen wordt tussen L2 en L3. Beide fases loopt stroom: 2A. Het afgenomen vermogen is echter 230V * 2A * cos Phi, waarbij cos (60 graden) gelijk is aan 0.5. Weer alle fases bij mekaar optellen en zowaar, je komt gewoon weer op het correcte vermogen (460W in dit geval) uit.
(voor dat laatste voorbeeld, als L1 weer nul graden is, dan is de spanning L2 150 graden, en de stroom L2-L3 zit op 90 graden: De phi in cos phi is dan dus 150-90 = 60 graden!).