Ik zou graag op verschillende voedingen de spanning willen instellen om zo prioritering te geven, ik weet alleen niet of dit zo werkt.
26.6v - UPS op 26.6v zetten i.p.v 27.3v
27v - 24v15A extra voeding
28v - Solar controller
Bedoeling is dat ik in de morgen wat extra ruimte in de accu heb om op te laden, ik heb nu al een dag gehad, als alles vol zit en geen afname is, word er ook niet opgewerkt, zo krijg ik al een initiële load en kan ik daarop gaan schakelen, ook verwacht ik dat een losse 24v15A voeding efficiënter kan laden dan de UPS.
Inmiddels ook een 24v600w warmte element gekocht die in de boiler komt voor als alles vol zit en geen afname er is, ook kan ik deze dump load veel schakelen, heeft weinig de lijden op de relais na dan, maar b.v. zon weg, element uit, zon weer terug element weer aan.
Je kunt best een APC UPS lang in noodstand houden (nog in test fase) maar dan moet je hem wel opnieuw kalibreren, ik heb de kalibratie gedaan met de zonnepanelen aan (opzich best handig), 9 uur lang in kalibratie gehad, helaas nou weer te weinig zon om het te controleren, maar volgens mij is het goed gegaan. Want het probleem was dat ondanks dat de panelen de UPS kon voeden, ging de accu status als een timer naar beneden, na 90min, gaat de UPS uit met volle accu's, stekker weer erin gedaan op 15%, accu's waren al vol, dus hij gaat fictief weer opladen voor een paar uur. (best vaag )
Maximaal wat mijn APC UPS 1000i kan laden is 24v4a=96w, maar ik hoor hem nu met een load van 60w aardig al brommen.
Opzich wel een mooi systeem zo
1e rij = Eastron SMD230 (rs-485, 25 euro ali)
2e rij = APC UPS 1000i (usb, gratis of MP voor 25 euro, nieuw 700 ofzo)
De rest = EpEver Tracert-AN 3210 30A (rs-485, 72 euro (ali) uit polen)