Hallo,
Ik heb al een aantal jaren niks meer met failsafe enz gedaan maar kwam vandaag iets tegen waar ik me toch een bedenking bij stelde.
Een partij waarmee we samenwerken heeft een frequentie gestuurde pomp aangestuurd met een F-DQ, al doet hij dit over een standaard interfacerelais. Deze gaat dan de Safe Torque Off gaan schakelen op de frequentieregelaar.
Ik kan er helemaal naast zitten maar dit is toch niet de bedoeling?
Ofwel rechtstreeks op de drive sturen met de F-DQ ofwel over een veilig interface relais zoals bv https://www.phoenixcontact.com/online/portal/be?1dmy&urile=wcm:pat… dacht ik zo...
Kan iemand dit vermoeden bevestigen of volstaat een standaard interface relais?
Veel kan wel gaan afhangen van de PL of SIL klasse van de installatie maar daar heb ik op dit moment geen zicht op.
Al bedankt!