Siemens logo 8.2

Hey ,

Kan iemand me op weg helpen want ik geraak er niet zo goed uit .
Ik wens men signaal dat ik binnenkrijg via de logo module AM2 (2 analoge ingangen van 4-20mA ) om te schalen ...en dat lukt me niet zo goed .

heb 2 druksondes 4-20mA^
waarvan
sonde 1
4mA = 0Bar ----20mA = 30Bar
sonde 2
4mA = -1Bar ----20mA = 12bar

ik wens deze waarden(drukken) zichtbaar te hebben op het scherm van de logo ..
dit laatste lukt me wel allen krijg ik de schaling niet goed :-(
ik gebruik de functieblok analoog treshold trigger ...ma zit te klungelen met die gain & offset
iemand die dit even kan verduidelijken
bedankt

Toeternietoe

Dubbelgeïsoleerd

Analoge ingang verbinden met een analoge versterker, en daarna de overige analoge blokken.
De analoge versterker stel je in met minimale en maximale waarde.
En klaar is Erwin.

Althans....
Maak je gebruik van LOGO Soft Comfort, dan is de instelling een eitje
Aangezien de LOGO niet zo heel erg goed met de digitale verwerking om gaat zul je wat consequenties moeten aanvaarden.
Logo zet de ingangswaarde van 0-10 Volt 0f 0-20 mA (ook bij 4-20 mA) om in 1000 stapjes (0,1%)
Daardoor kun je niet elke analoge waarde kwijt in je gain en offset, maar zul je moeten afronden.

[Bericht gewijzigd door Toeternietoe op vrijdag 8 januari 2021 12:27:30 (53%)

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Toeternietoe

Dubbelgeïsoleerd

Ik heb het programma iets aangepast, nu worden de drukken met 1 cijfer achter de komma weergegeven, maar ook afgerond.
De afrondingsfout (0,1%) zie je nu niet zo erg, maar blijft aanwezig.
Eventueel kun je in het analoge rekenblok de analoge waarde nog iets aanpassen (ijken).

Helaas, analoog verwerken gaat met een LOGO niet nauwkeuriger dan 0,1%

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)

hey , alvast hartelijk dank voor de hulp
dit is het idd ma ma ik had echt 0 en 30 ingegeven
en -1 en 12 en dat aanvaarde hij niet (ook 1200 niet zie ik het moet 1204 zijn)

mag ik nog even doorvragen want ik probeer het te begrijpen ..

volgende stap is ook dat bij ons de drukken samen horen met een tempratuur
dus 4mA is 0bar = -36,6 C°
20mA is 30bar = + 68,8 C°

Toeternietoe

Dubbelgeïsoleerd

Gewoon de juiste waarden invoeren, voor min. (366) en max. (686) en
de juiste sensor kiezen (4-20 mA)
Denk aan afronden, maar dat weet je nu hoe het werkt.

Zie voorbeeld:

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Toeternietoe

Dubbelgeïsoleerd

Weet je nu hoe het werkt?
En hoe je het instelt?

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)

ik ga er straks eens mee experimenteren , toevallig geen kennis van de KTP700 hmi die ik ga koppelen aan de logo voor de visualisatie :-)

Toeternietoe

Dubbelgeïsoleerd

.

[Bericht gewijzigd door Toeternietoe op zaterdag 9 januari 2021 00:35:56 (99%)

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)