Ik ben thuis bezig met een verbouwing, en ondertussen ben ik beland bij het punt dat de oude groepenkasten vervangen gaan worden door nieuwe.
Door de bouw van het gebouw (woonhuis + aanbouw + werkplaats/kantoor) zijn er twee verdeelkasten: Eén bij binnenkomst in het huis, en één ~10m verderop.
De installatie bevind zich in Nederland, de hoofdzekering is 3x25A (ivm vastrecht).
Nu weet ik dat hier enkele mensen rondhangen die hier heel veel meer kaas van gegeten hebben dan ik, en ik zou graag jullie advies ontvangen over het volgende:
Eerste verdeelkast:
- Hoofdzekering, meter + hoofdschakelaar
- 1 krachtgroep (3x16A?) als kabelbeveiliging naar verdeelkast 2 (via 10m 5x6mm2 YMVK)
- 1 krachtgroep (3x16A) voor het fornuis
- 1 krachtgroep (3x16A) voor de PV installatie 15m verderop, aangesloten met 5x6mm2 YMVK, en ter plaatse nog een werkschakelaar.
- 6 eindgroepen (1x16A)
- Beltransfo + WCD
- Mogelijkheid voor uitbreiding met 2 eindgroepen en 1 krachtgroep.
Tweede verdeelkast:
- Hoofdschakelaar bij binnenkomst vanaf verdeelkast 1
- 2 krachtgroepen (3x16A) naar werkplaats
- 6 eindgroepen (1x16A)
- Om een mooie(re) faseverdeling te maken zou ik de eindgroepen wellicht willen vervangen door smalle aardlekautomaten, ook omdat ik in de tweede verdeelkast mogelijk nog een gedeelte wil bemeteren.
- Mogelijkheid voor uitbreiding met 2 eindgroepen.
Ik heb de volgende vragen:
- Volgens mij klopt de selectiviteit niet, want de hoofdzekering is 3x25A, en zou een stap hoger moeten. Maar dat is heel onpraktisch. Hoe wordt dit gebruikelijk opgelost?
- Hoeveel krachtgroepen mag ik achter de 3P ALS zetten?
- Zie ik verder nog iets over het hoofd?