Hi,
Ik heb een vloerverwarmingsinstallatie, die door een (aardgas) verwarmings ketel wordt verzorgd.
Deze ketel verwarmt ook klassieke radiatoren, m.n. op de bovenverdieping maar ook enkele radiatoren in de benedenverdieping, als ondersteuning van de vloerverwarming.
De Ketel werkt op met een ("semi steady state") keteltemperatuur van 55-70 graden C.
De Vloerverwaming (4 groepen) is een zgn. open systeem (en gedraagt zich hydraulisch als een "grote Radiator".
Het flowschema is als volgt:
Van de hete leiding vanaf de ketel wordt de temperatuur voor de vloerverwarming gereduceerd door een mechanisch thermostaat ventiel (Heimeier Type K), bereik 20-50 graden C, die gestuurd wordt door een Bulb met capillair (werkt net als een ouderwetse alkohol thermometer). Deze Heimeier kop stuurt/regelt de klep naar de vloerverwarming.
De Bulb zit gemonteerd in een thermowell in het "warme (30-35 graden)" aanvoermanifold naar de 4 groepen van de vloerverwarming.
Vanaf het "koude retourmanifold" (van de 4 groepen)wordt het grootste gedeelte van het afgekoelde water teruggevoerd (dmv een aparte pomp) naar het warme manifold en opgemengd met warm water: een klein gedeelte van het afgekoelde water gaat terug naar de koude retourleiding van de ketel (waar het weer verhit wordt, naar de hete leiding gaat, naar de aanvoer van de vloerverwarming etc..
Dit Thermo mechanisch Heimeier thermostaatsysteem regelde verbluffend goed, totdat nu (na 20 jaren) de Heimeier Kop van het ventiel (plus capillair en bulb) defekt raakte.
Mijn probleem was nu dat de installateur zo onwijs was geweest om het manifold te kort naast een haakse muur te monteren, zodat ik de +/- 18 cm thermobulb niet uit de thermowell kan halen.
Ik heb dus noodgedwongen de nieuwe thermobulb (met een bijgeleverd kontaktschuitje en Tie-wraps boven op het Warme manifold moeten monteren.
Daardoor heb ik nu het probleem dat bij aanvankelijke start-up de Heimeier klep/thermostaat behoorlijk na-ijlt, zodat de temperatuur in het manifold hoog kan oplopen (zelfs tot 55 graden), vergeleken met de "set "temperatuur (30-35 graden C).
Een elektrische thermobeveiliging schakelaar (55 Graden C) stopt dan de circulatie pomp, om de vloer te beschermen. Maar het duurt heel lang (1 1/2 -2 uur voordat het hete manifold voldoende is afgekoeld en de circulatiepomp weer kan starten).
Door zorgvuldig inregelen van de "SET Temperatuur" van de Heimeier Thermostaat heb ik deze tempratuurpiek in het warme manifold, zoveel mogelijk kunnen dempen, en de vloerverwarming werkt nu goed.
Maar ik zat te denken aan een modernere oplossing:
1)
een korte NTC voeler in de thermowell (De oude thermobulb kan ik er, door hem stukje voor stukje af te zagen uit de thermowell halen.
De NTC is aanzienlijk kleiner en kan gemakkelijk in de thermowell gemonteerd worden
2)
Temperatuur controller (PID) , elektronisch
3)
Motor stelkop (230V of 24V) op het Heimeier ventiel
bv Eberle TS Ultra+ ipv de Thermomechanische thermostaat kop TypeK , zie fig.3.
Vraag:
Kunnen jullie nu mij een kant en klare geschikte controller adviseren (PID type) en ook een passende NTC?
Alvast hartelijk dank!