Op 26 februari 2021 16:41:33 schreef floppy:
[...]
Als dat zo zou zijn mag er maar 10A door mijn 2.5 mm2 draad lopen waar er toch 16A toegestaan is.
De 4x mm^2-waarde vuistregel kende ik nog niet. Ik gebruik altijd 10x. Dan kun je dus 25A door een 2,5mm^2 sturen en ik geloof dat België tot 20A zekeren inderdaad toestaat?
Bij mijn 'vuistregel' zeg ik er wel altijd bij dat het het absolute maximum is, puur om een idee te krijgen. Dus bij lage spanningen wil je al snel een paar maten groter (grote procentuele spanningsval), bij lange lengtes ook en bij inbouw (bv in de auto onder vloerbedekking) ook.
Voor mijn *mogelijke* elektrische auto aansluiting ga ik dan ook 16mm^2 gebruiken i.p.v. 2,5mm^2, puur omdat dit een grote lengte is (25m).
Bij één fase 16A laden verlies ik dan maar 12W ipv 36W. Oftewel maar 0,3% ipv 1%.