Hmm, dan hebben de Nederlandse groothandels het dus ook fout. Ik had aan 2 bedrijven gevraagd wat voor kabel ik moest hebben en beide gaven aan 4 x 10mm2. Maar dat klopt totaal niet met jouw overzicht.
Of het tabelletje 'klopt niet'.
Je kunt alleen wat zinnigs zeggen als je de randvoorwaarden kent. Als je 1% spanningsval als norm stelt, dan heeft dat (uiteraard) een andere uitkomst dan wanneer je 10% als norm stelt.
Als je voeding 'hard' is, dan kun je wat meer op de kabel verliezen. Als je voeding ook mee valt bij belasting (bijvoorbeeld 5%), dan blijft er (ruim) minder voor de kabel over.
Kortom: een hapklaar antwoord zonder aanvullende gegevens is niet te geven.
Overigens spelen er meer dingen dan alleen maar 'spanningsval'. Zo moet de kabel niet weg smelten en ook moet bij een kortsluiting de zekering er nog binnen een acceptabele tijd uit vliegen. Op een dergelijke lengte is de max. acceptabele spanningsval echter de beperkende factor.
Overigens spelen ook daar nog wel wat factoren een rol. Als je zegt: 10% is acceptabel en je begint bij 240V, dan houd je 216V over. So far, so good. Je verliest dus 12V per geleider - bij een 1-fase uitvoering.
Ga je nou naar een 3-fasen systeem, dan ga je dus ook de 0 'uit het midden' trekken als je 1 fase vol belast en de andere(n) niet. Op de nauwelijks belaste fase(n) zal de spanning stijgen. Niet met de volle 12V (fase verschil), maar wel merkbaar (of in elk geval meetbaar).
Dus: wat vind je aan spanningsval acceptabel? Reken dan (simpelweg met de soortelijke weerstand van koper) uit wat de doorsnede moet zijn bij max. belasting. En dan is het minimum dus de eerst grotere handelsmaat. En als je 'veilig' wilt zitten een stapje groter (waarbij het natuurlijk niet zinnig is om als je bijvoorbeeld 10.3mm2 uitrekent op 16 uit te komen en dan nog ff door naar 25, want dat is 1 stapje groter...). Pas DAN kun je iets zeggen over tabelletjes en 'de groothandel zegt'.