@hd13 Het betreffen de 3 verwarmingselementen van een flowpacker, gemeten in koude toestand, daar de machine niet in gebruik was. ik zal dit morgen nameten en mijn bevindingen delen.
@GJ_ Als ik vragen mag. Hoe pakt u het precies aan met de keuring van een vast opgestelde machine? Bijv. Een flowpacker of een lijn met meerdere aangedreven rollenbanen, ontstapelaar en palletizer.
Gezien de frequentieregelaars en vele contactors ben ik van mening dat ik deze niet kan meggeren. Mits ik alles na de lastscheiders megger en of de motoren loskoppel van de fo's.
Ik neem de taak over van iemand anders. Die persoon sluit de fasen en nul kort na de werkschakelaar en meggert. Iets wat mij triggert omdat je dan niet de volledige installatie meet. Motorbekabeling, motoren etc. Hierop ben ik op onderzoek uitgegaan en ontdekte idd dat dit niet de juiste manier van keuren is omdat veel bekabeling ongecontroleerd blijft. Ik heb het handboek voor i&wv en handboek nen3140 aangeschaft en ben deze aan het bestuderen. Ik heb reeds een certificaat voor het keuren volgens nen3140 maar moet de installatie verantwoordelijke gaan worden aan het einde van het jaar. En tot die tijd sta ik de huidige iwv'er bij met het keuren van ons machinepark. Maar ik ben het niet eens met de manier van handelen van deze persoon. Ik heb hem hier op gewezen en nu bedient hij klakkeloos contactors tijdens het meggeren om te zien of er afwijkende metingen zijn. Iets wat mij niet de juiste wijze lijkt. Vandaar dat ik er ingedoken ben om tot de juiste werkwijze te komen.
Ook gebruikt hij 42v als maximale aanraakspanning Vmax (waarmee hij dan tot een maximale aardweerstand komt.. bijv 1.68 ohm) Dit kan ik nergens terugvinden. Wel de 50 of 110 volt of 0.25 mA voor data apparatuur. Ook spreken ze over tot 1 ohm afhankelijk van de lengte van de aardleiding.Maar om te voorkomen dat ik door de bomen straks het bos niet meer kan zien besloot ik mijn hulpvraag hier neer te leggen.
Afgelopen vrijdag had ik een kapotte fo (plotseling in OC bij de minimaalste output) na zijn keuring, hetgeen mij ertoe bracht nog intensiever te zoeken naar de juiste antwoorden.
Wij hebben veel samengestelde lijnen. Opvoerband, weger, verpakkingsmachine (met of zonder krimptunnel), checkweger (bizerba's), afvoerband, palletiser of uitkomend op een draaitafel en sommigen ook een ontstapelaar aan het begin van de lijn. En om te voorkomen dat ik het verkeerde aangeleerd krijg (wat mijninziens nu gebeurt) ben ik op zoek naar de juiste werkwijze. Ik hoop dat u mij hier wegwijs in kan maken. Mbt werkwijze en te meten waardes.
Nogmaals bedankt voor de feedback en het meedenken, dit waardeer ik echt!