Ha MGP,
Ik ken de trafo specificaties van @KlaasZ uiteraard niet maar een tijdje geleden was @blackdog met een experiment bezig.
Op de achtergrond heb ik een beetje mee gebouwd vandaar dat een en ander nog vers in het kopie zit
Overigens de trafo die ik zelf heb ontworpen heeft een frequentie bereik van 1 kHz tot 90 MHz ruim voldoende voor diverse onderzoeken !
De specificatie van een CT zou er als volgt uit kunnen zien:
1. Transformator specificatie
Wikkel verhouding 150/1 50Hz.
Last 2.5Va bij Power Factor = 1.0.
Nauwkeurigheid klasse 0,5.
Isolatieniveau - 4 kV.
De fout marge waarbinnen de trafo moet werken ziet er dan als volgt uit:
Maximaal toelaatbare fout Van 10% tot 20% van de nominale stroom Verhoudingsfout 1% faseverschuiving 60 min.
Maximaal toelaatbare fout Van 20% tot 100% van de nominale stroom Verhoudingsfout 0,75 % faseverschuiving 45 min.
Maximaal toelaatbare fout Van 100% tot 120% van de nominale stroom Verhoudingsfout 0,5 % faseverschuiving 30 min.
Je heb met twee fouten vandoen 1 de amplitude fout en 2 de fase fout......
De amplitude fout daar kunnen we bij het ontwerp tot op zeker hoogte rekening mee houden wikkeling er bij / wikkeling er af een deel wikkeling ( bestaat natuurkundig niet ) maar je kan vals spelen door de draad een klein beetje in de kern te stoppen
Het tweede punt de fase fout hier kan je niets aan doen gelukkig als je het vector van overdracht bekijkt is op 50 Hz de fase fout klein !
Nu zie je heel vaak bij de specificaties van zo'n trafo een condensator waarde opgegeven ter compensatie van de fase hoek.....
En een kanttekening bij de amplitude correctie is op zijn plaats dit veranderd met de primaire stroom het blijft een compromis tussen dynamisch bereik en nauwkeurigheid.
Groet,
Henk.