Op 6 juni 2021 19:15:38 schreef walkura:
Als er in de UPS een S10 zit, vervang het dan met eenzelfde type.
Als iets werkt, blijf er met je vingers vanaf.
(Dat is een gevleugelde uitspraak van mijn collega, en hij heeft gelijk, verander niet wat getest en goed bevonden is)
UPS is uit 2003, denk wel dat ze vergaan zijn, maar idd respecteer en behoud het originele design, ook al is dat achterhaald door nieuwe componenten of regulering, zodra de verzekering doorheeft dat door jou sabotage (verbetering) schade is ontstaan, word het een hele kluif.
Hehe dank je wel, je ziet ook veel verschillende technieken met die crowbars, vond dit ook wel een leuk stukje;
"Both IEC 60950-1 and IEC 62368-1 require that the rated voltage of the MOV be at least 125% of the rated voltage of the equipment. So, for a 240 V rms mains circuit, the rated voltage of the MOV must be at least 300 V rms.
At normal applied mains voltages of 240 V rms, an MOV rated at 300 V rms will conduct less than 1 mA. However, if a surge is applied across the MOV, the MOV will momentarily conduct far more current and will limit the surge to typically less than 1 kV. Given that lightning surges on the AC mains can exceed 6 kV and can have peak currents that exceed 3000 A, an MOV’s ability to limit such surges to less than 1 kV without damage is a very helpful first line of defense for surge protection."
https://incompliancemag.com/article/new-requirements-for-movs-used-for…
Op 6 juni 2021 22:25:00 schreef testman:
heb er pas 1 vervangen in een whirlpool besturing die 22 jaar oud was. niks aan te zien, maar ineens ging de aardlek er constant uit..
Ze vergaan gewoon, ook als je ze niet gebruikt en ze in de kast liggen, nou is de vraag hoe erg vergaan ze, 22 jaar lijkt me een nette score (heel stabiel net geweest, of niet aangesloten geweest?)